回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-12 09:16:26

27楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-12-11 10:46:29的发言 >16楼

其实,这个二极管接与不接,完全看习惯的。

都在说德国设备做的如何如何的精致、到位,这个没有错,确实相比较比我们某一些设备做的要精致一些。我今天来吐个槽是德国工程师他们编辑的程序,这个还包含美国的设备,他们在具体编辑晶体管输出模块一般都直接驱动接触器的线圈了的,我曾经因故障改造过几次,所以印象比较深刻。我理解这个问题是相对模块或者说plc的造价对他们来说都比较低,没有引起足够的重视,我们这里基本标配无论是晶体管还是继电器输出的,均配置小型继电器扩展。但是,仅仅从电气原理上看,应该是需要接二极管或者RC的。

直接使用晶体管控制负载,对负载的可靠性及功率是有要求,晶体管输出一般都是在0.5A以下,否则晶体管容易损坏。加继电器转换控制措施是非常有必要的,外部继电器损坏很简单就更换了,且外部继电器触点比较大,一般都最少有5A的承载能力,且交直流负载都可以使用。