回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-12 10:05:00

32楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-12-12 09:50:03的发言 >31楼

如果是真实的输出场效应管带保护二极管,那么,外部并联二极管确实意义不大了。

我曾经维保过第三方的plc,是三菱A系列的(现在基本退出市场,由Q系列替代了),我感觉A系列的继电器输出型模块,至少在更换继电器方面做的比较好,该模块的继电器是插座方式的,插入继电器后,一条放松条压着,可以在震动大的场所确保接触可靠。西家的继电器输出模块均是焊接式,在现场只能更换整个模块。

以下是引用LLLWH在2018-12-12 09:02:08的发言 >:  实际DO输出内部...

引用详细内容:

  实际DO输出内部的场效应管自身是有保护的,见我上的图,就是源极和漏极之间内部反并联的二极管。不需要外部多此一举,我画的这个图是西门子D0模块输出端的内部真实图纸,所以外部加的二极管我理解是设计者加的隔离二极管。必要性不大。

在PLC体积越做越小情况下,使用焊接继电器及晶体管占地空间小的优势就显现出来了,但是维修性就比较麻烦了,我以前使用的OMRON,C系列PLC,继电器输出继电器也是插座安装的,这种做法更换非常的方便。