恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-12 11:13:38
29楼
今天对熔断器又做了一下回顾,,
熔断器分为三类 普通的 字母为GL GG
快速的 字母为AR GR
延迟的 字母为AM
上面我用的就是AR的,
但是分断能力是50KA的,这个可能有点小,后期提报就往80 100上面奔了,,
电压1000V,问了高山孤影 这个电压很重要,当时损坏了以后没有1000V的了,我当时不太确定这个电压小一点是否可以,,所以换了一个1000V 400A的临时用,没使用500V 800A的。看了是对的,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主