今天对熔断器又做了一下回顾,,
熔断器分为三类 普通的 字母为GL GG
快速的 字母为AR GR
延迟的 字母为AM
上面我用的就是AR的,
但是分断能力是50KA的,这个可能有点小,后期提报就往80 100上面奔了,,
电压1000V,问了高山孤影 这个电压很重要,当时损坏了以后没有1000V的了,我当时不太确定这个电压小一点是否可以,,所以换了一个1000V 400A的临时用,没使用500V 800A的。看了是对的,
快熔选型是很重要的,三大点
电压 至少要比额定电压高2各等级
电流 1.6-2倍
短路电流 最低65KA
一般选择都是按照电流选,常常忽略电压和短路电流。普通熔断器选择也是如此