回复:低级错误,谁错过

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-12 11:26:54

30楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-12 11:13:38的发言 >29楼

今天对熔断器又做了一下回顾,,

熔断器分为三类 普通的  字母为GL  GG

                      快速的  字母为AR GR

                      延迟的  字母为AM

上面我用的就是AR的,


但是分断能力是50KA的,这个可能有点小,后期提报就往80 100上面奔了,,


电压1000V,问了高山孤影 这个电压很重要,当时损坏了以后没有1000V的了,我当时不太确定这个电压小一点是否可以,,所以换了一个1000V   400A的临时用,没使用500V  800A的。看了是对的,


快熔选型是很重要的,三大点

电压   至少要比额定电压高2各等级

电流   1.6-2倍

短路电流    最低65KA


一般选择都是按照电流选,常常忽略电压和短路电流。普通熔断器选择也是如此