回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

lf184452

  • 帖子

    449
  • 精华

    6
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-12 11:32:45

35楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-12-12 08:56:34的发言 >24楼

这个真的没有去考虑过,我这里使用主要目的就是隔离,买的是普通的IN4007,大侠认为我这边应该使用什么型号的二极管比较好。

以下是引用lf184452在2018-12-10 20:14:04的发言 >15楼:以前做过几年电子,...

引用15楼详细内容:

以前做过几年电子,这种情况最好还是加上二极管防止信号不必要的反向流动,另外4007是普通整流二极管结容较大所以反向关断时间较长对高频反向电压无防护能力。

如果不存在高频干扰信号就无所谓,有的话最好选肖特基二极管,反向恢复时间很快的,但缺点是反向耐压不高。