恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-12 15:12:42
15楼
“暂停键”是“循环暂停”还是“进给暂停”,开关在MCP上?地址是多少?
面板地址若i20.0开始, I20.4是主轴倍率开关呀!“继续键”在MCP什么位置?
按暂停后有没有5字头报警、信息?按循环启动也不能继续走?
FC10第一个参数为true,下列信号会写DB21.DBX6.0。
DB2 通道 1
进给禁止(报警号:510000-510015)
2进给和读入禁止字节 1(报警号:510100-510131)
.........
请填写推广理由: