回复:840DSL按键控制求助

西范斯

  • 帖子

    3619
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-12 15:12:42

15楼

“暂停键”是“循环暂停”还是“进给暂停”,开关在MCP上?地址是多少?

面板地址若i20.0开始, I20.4是主轴倍率开关呀!“继续键”在MCP什么位置?

按暂停后有没有5字头报警、信息?按循环启动也不能继续走?

FC10第一个参数为true,下列信号会写DB21.DBX6.0。


DB2  通道 1
进给禁止(报警号:510000-510015)
2进给和读入禁止字节 1(报警号:510100-510131)

.........