以下是引用Sonng在2018-12-12 15:09:57的发言 >

细节决定成败,越是细小的地方,越是要当心,老师傅一般都是死在这方面的!

送电之前认真检查是必须的,而且条件可以的话,最好两个人干活,一个人检查一遍,另个人再检查,这样出错的几率就会比较小,,


这次事故我觉得有个人检查一下估计可以避免,但是一个人去送电,没检查就启动整流了,


不知其他的地方怎么样,但我们这得直流母排没有特别明显的标志,,比如规定的正为棕  负为蓝

如果母排套上相应颜色的绝缘管估计可以降低出错的几率,,而且西门子的逆变装置也没有正负的颜色区分

单单依靠人,时间久了或者着急或技术细心程度的不同,肯定会有错误发生,,

规范,依据标准来避免事故及错误发生。。