以下是引用WWCWWC在2018-12-12 12:44:44的发言 >38楼

回Z版:

  我看到前面讲述不加的理由是内部输出驱动管已经具有了,加与不加从原理上看是一致的,这个仅仅是对于西门子数字量输出模块而言的前提。

   至于更进一步的说法是普通二极管,如IN4007(1A/1000V)的整流二极管与肖特基二极管这个是有原则上的区别,个人还倾向于肖特基二极管,因为响应的速度不是一个等量级的,正如那为同事讲的那样,只是反向击穿电压普遍偏低,是肖特基管的一个共同的特性。

以下是引用Zane在2018-12-12 12:02:44的发言 >37楼:呵呵,其实我看大家...

引用37楼详细内容:

呵呵,其实我看大家对二极管在此处的作用是有共识的,那不加的技术理由是什么?

是的,普通二极管耐压可以很高,一两千伏很正常,肖特基二极管耐压就低很多了,但很多高频电路只能用肖特基,所以我一般在做电子设计时针对这种情况会在加一个tvs二极管钳位最高压防止肖特基被击穿。