回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9099
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-12 17:28:25

40楼

展开查看
以下是引用lf184452在2018-12-12 17:12:50的发言 >

是的,普通二极管耐压可以很高,一两千伏很正常,肖特基二极管耐压就低很多了,但很多高频电路只能用肖特基,所以我一般在做电子设计时针对这种情况会在加一个tvs二极管钳位最高压防止肖特基被击穿。

按20楼提供的图纸,不清楚内部的保护二极管是什么特性的,如果的肖特基管,那么,反而在外部反向并联一个二极管真的没有多大的意义了。

另外,一个实际的问题是如何在实际应用中并联这些输出保护二极管?

看到过小型继电器配置或者说西门子专门给继电器、接触器配置的保护模块,如3RT1916-1BD00,应用非常方便,直接插入到线圈端子上就可以了。

还有第三方的小型继电器保护组件,在连接继电器线圈时,并联上去也方便的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。