以下是引用WWCWWC在2018-12-12 17:28:25的发言 >40楼

按20楼提供的图纸,不清楚内部的保护二极管是什么特性的,如果的肖特基管,那么,反而在外部反向并联一个二极管真的没有多大的意义了。

另外,一个实际的问题是如何在实际应用中并联这些输出保护二极管?

看到过小型继电器配置或者说西门子专门给继电器、接触器配置的保护模块,如3RT1916-1BD00,应用非常方便,直接插入到线圈端子上就可以了。

还有第三方的小型继电器保护组件,在连接继电器线圈时,并联上去也方便的。

以下是引用lf184452在2018-12-12 17:12:50的发言 >:是的,普通二极管耐...

引用详细内容:

是的,普通二极管耐压可以很高,一两千伏很正常,肖特基二极管耐压就低很多了,但很多高频电路只能用肖特基,所以我一般在做电子设计时针对这种情况会在加一个tvs二极管钳位最高压防止肖特基被击穿。

西门子的小型接触器和中继都有那个组件,直接插在本体上很方便。