以下是引用kdrjl在2018-12-11 15:21:47的发言 >8楼

出现F0002故障以后,先要看什么?


第一,系统结构,有制动电阻吗?如果有,说明是一个带制动功能的系统结构;

第二,看故障激活的状态,是不是每次激活故障都是在电机的制动运行状态?如果是,那就是制动能量不能被控制系统所吸收导致的;

第三,监控直流母线电压和电机电流,如果制动运行时,直流母线电压超过了750V(参数r26),而且电机电流(参数r27)没达到电机额定电流,说明制动电阻的阻值太大了。此时增加电阻是有用的,增加电阻不是串联增加,并联增加,电阻阻值减小,功率加大,可以提高制动电流的吸收能力。使直流母线电压抑制升高。但并联电阻也要注意,总电阻值不能太小,导致吸收的电流值超过了电机额定线电流。这样,电机和变频器都有可能过载。要注意计算。


综上,一切问题,都要经过测试,监控,分析才能发现问题点,并加以解决之。

一:系统结构有制动电阻的

二:电机的减速停止的状态下,会偶尔发生故障F0002过电压

三:这样就可以判断为需要并联制动电阻了吧?  可以从优化参数入手么?   斜波下降时间P1121不可能再调整了,已经很大了。 应该还要其它参数可以优化的

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!