quote:以下是引用矢量控制在2005-07-31 16:04:32的发言:
我觉得活套电机就是我说得那种情况,正常情况下活套套量是不变的(充套过程和放套过程除外),那就是说活套电机“几乎是不转动的”但是此时也要求它输出设定的扭矩(本系统中活套电机准备才有转矩控制方式,充套和放套的过程和速度由活套两头的速度基准辊决定),我想问问活套电机能不能工作在这种情况下,就是输出稳定转矩,但转速很低(活套电机额定转速750。减速比1:160)
首先,你说的专业术语:活套、活套电机,因我不在你的行业里,所以一点都不明白。你如果方便,能给我的信箱里发一个结构简图并说明一下,我也好了解你的工艺。这样讨论更具有针对性。否则,我对你要表述的问题会产生偏差。
其次,关于交流电机的矢量控制,有编码器速度反馈的最低转速可控转矩的极限是3Hz。再低的转速可控转矩就不行了。不可靠,转矩是饱和的,不可控的。你说活套电机的额定转速750rpm,这没有关系,这时候他的频率是50Hz呢。关键是电机本身的转速(工作频率)不要低于3Hz,也就是电机的转速必须要大于45rpm。如果考虑了输出轴的传动比1:160,那输出轴的转速不低于45/160 = 0.28rpm既可做到转矩可控。如果要求的活套电机的转速还要低,那交流电机显然是不合适的。应该采用直流电机来控制了。直流电机允许堵转(短时),且转矩连续可控。