恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-12 21:15:56
2楼
1200中或V90中遗留的8501是两边断电停止不同时,一定会出现的。
下次驱动上电应该自动确认故障。
如果故障不会自动复位(驱动启动过程先于控制器,这是可能的),控制器侧应该延时发出确认(复位)信号,消除8501故障。
如果该故障在系统没有电源中断情况下,仅在OFF2情况下出现。那是强干扰。
如果并不影响正常运行,那就用个故障确认信号,复位故障。
(我就遇到过,仅仅在多台驱动设备OFF2后,出现通讯故障。)