您好,我现在是处于您说的第三个问题中,我把200当做modbus从站 ,现在在stop状态下可以扫描到PLC,但是一旦将开关拨到RUN时,就无法连接上了
S7-200仅仅在上电启动时,端口是PPI协议。如果运行后,程序控制端口改为了其他协议,WicroWin 使用PPI协议当然不能连接了。