以下是引用zhangli0在2018-12-12 20:28:06的发言 >6楼

他的数据应该是自己编程生成的,应该用mod 100,然后判断mod后的值是否为0如果为0则说明是整百的然后用上升沿。

L MD100

L 100

MOD

T MD200

L 0

=I

FP M0.0

=M0.1//为100的边沿信号,只有一个周期为1,用它控制其他程序。


谢谢前辈:你说的方法给我很大的启发。我采集的数据是一个编码器反馈的数据,是个整数。编码器装在旋转轴上,我需要的就是轴每转动2圈(编码器递增变化100),发出一个信号!