恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-14 12:34:28
3楼
补充说明:
因为Pronaeta不识别Phoenix交换机,使用了OK的拓扑图。拓扑图里红框为抓包位置
通过上面2张图可以看出,因为Phoenix交换机不能处理PN_PTCP报文,从而导致PN_PTCP报文被组播到了PLC端口。
通过上面2张图可以看出,使用ET200进行交换机隔离,其他Phoenix交换机上的PN_PTCP报文已无法到达PLC端口。
关于MAC地址问题,一个模块的接口一般有2个MAC地址,而且是地址连续的,一个给Pronata, DCP, ICMP用,一个给LLDP或者PTCP等协议使用。所以在抓包里的MAC地址与Pronata里的相差1个。