 补充说明:

因为Pronaeta不识别Phoenix交换机,使用了OK的拓扑图。拓扑图里红框为抓包位置

NG_PN-PTCP.png

NG_拓扑.png

通过上面2张图可以看出,因为Phoenix交换机不能处理PN_PTCP报文,从而导致PN_PTCP报文被组播到了PLC端口。

OK_PN-PTCP.png

OK_拓扑.png

 通过上面2张图可以看出,使用ET200进行交换机隔离,其他Phoenix交换机上的PN_PTCP报文已无法到达PLC端口。


关于MAC地址问题,一个模块的接口一般有2个MAC地址,而且是地址连续的,一个给Pronata,  DCP, ICMP用,一个给LLDP或者PTCP等协议使用。所以在抓包里的MAC地址与Pronata里的相差1个。