回复:s71200与D410的idevice通讯问题

axg2008

  • 帖子

    626
  • 精华

    1
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-14 17:00:34

4楼

展开查看
以下是引用lolol在2018-11-08 15:59:51的发言 >3楼

按照二楼的方法,我写了一段,但问题是编译不了。停机的问题就是用了bool变量

Error -- ST_HMIALARM(80) : 15200 :Specification of the bit offset for variable "i_o.INPUTIO" is not permitted under the selected compiler settings

temp:=INPUTIO.0;

inputio 在 address list里定义成piw100

以下是引用axg2008在2018-10-09 14:17:09的发言 >2楼: 诊断里面可以看到...

引用2楼详细内容:

 诊断里面可以看到停机信息。估计是你address list中和s1200通讯的变量定义的类型是bool,如果如此,目前没有办法。

我的处理方法是在address list中用byte或word,程序中用x.x

比如定义rotate 类型byte,地址500

程序中的rotate.0就是表示500.0

输出也一样

编译选项改一下,就可以用X.x了