回复:某知名变频器铭牌功率参数的疑问

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-14 17:32:00

58楼

展开查看
以下是引用yming在2018-11-11 11:31:02的发言 >22楼

嘿嘿。我们焊接材料从前做焊条时,就是用两种,螺杆挤出机、液压挤出机。

带料启动(因为含有固化剂)是主要考虑的问题。带料启动无问题,工作运行是平稳负载。

配置时,是按照螺杆传动轴的扭矩90%,选驱动的启动转矩,来配置。(因为机械设计已有安全系数,选得再大,螺杆轴就有断掉的可能。)这就是电机最大的配置。

如果电机已经配置完成。则要按照200%短时负荷配置驱动。(再大也没用,因为异步电机最大启动转矩就是2.2倍。)

这样的配置,如果发生过流,那就是机械设计的问题了。再大的电机转矩输出,螺杆就该断掉了。

@yming 我现在准备重新配置ABB880变频器,配置额定430A电流,最大输出电流是545A,最大电流输出可以连续12秒不报错,实际电机额定电流290A,重载启动,这样配置没有什么问题吧。