 1、直流电机不存在与机械谐振的问题。况且,都1500RPM了,早就过了机械谐振点了。

2、电机参数一定要准确。在准确的电机参数的基础上做的优化才是可以正常使用的。

3、励磁电流大小与你的参数有关;电枢电流的大小与负载有关,也与磁通有关。因而,你要分清是哪个电流大?什么原因导致的电流大?

4、速度反馈是什么方式?如果反馈小于给定,那肯定应该导致速度环饱合,此时电枢电流会到极限。出现这种情况原因多种,比如进线电源容量小于负载所需要容量、比如参数设置不合理人为的设置转矩/电流/触发角限幅了,或者设置励磁过大,导致磁通饱合了;或者