回复:变频器维修以后安装回去使用时轻载没有问题,满载时炸快熔

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-14 21:55:41

7楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-12-14 11:11:07的发言 >6楼

如果如你所说轻载没有问题,满载时炸快熔,即使IGBT的问题,就是配的小,一是可能配小了,二是质量不行,配的容量大但实际达不到。

但是出现其他快熔烧毁不至于。

我感觉是你的B-(负极)有可能放电了,比如B极上那一块接线松动,轻载时没问题,重载时电流大接线松容易打火放电造成B相对地短路,(这种情况维修的变频器很常见)。

B相偶尔放电不时对地造成电压波动很大是很容易造成其他快熔损坏的。

安装紧固方面没问题。分析认为是更换上去的IGBT容量小或者有问题。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。