回复:变频器维修以后安装回去使用时轻载没有问题,满载时炸快熔

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-15 09:15:15

8楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-12-14 21:55:41的发言 >7楼

安装紧固方面没问题。分析认为是更换上去的IGBT容量小或者有问题。

以下是引用梦天空在2018-12-14 11:11:07的发言 >6楼:如果如你所说轻载没...

引用6楼详细内容:

如果如你所说轻载没有问题,满载时炸快熔,即使IGBT的问题,就是配的小,一是可能配小了,二是质量不行,配的容量大但实际达不到。

但是出现其他快熔烧毁不至于。

我感觉是你的B-(负极)有可能放电了,比如B极上那一块接线松动,轻载时没问题,重载时电流大接线松容易打火放电造成B相对地短路,(这种情况维修的变频器很常见)。

B相偶尔放电不时对地造成电压波动很大是很容易造成其他快熔损坏的。

我所说的安装紧固是指变频器内部的,不仅仅是进出线,包括IGBT的等。

另外外修很多时候更换IGBT配的容量很以前的一样,但品牌不同,比如多数原厂家都是英飞凌或富士的IGBT,而维修厂家基本上不配这些上的,质量上差异很大,需按降容80%左右计算的。