回复:G120 转矩控制电机堵转时输出不稳定。

追云之风

  • 帖子

    134
  • 精华

    7
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-15 11:00:55

11楼

展开查看
以下是引用yming在2018-12-15 10:27:00的发言 >10楼

有异议哦。

楼主的问题是,零速(停止)需要保持线上张力。如果电机没有编码器,他这种SLVC状态是控制不了"堵转"的转矩,也就控制不了半径上的线张力。

使用变频器与原来使用力矩电机最相似的模式就是 1300=19;只不过需要自己去找出线速度与电压之间的关系。才能保证零速时的转矩输出。如果没有张力传感器,即便这样,也不容易保证不同半径时的零速线张力。


如果有张力传感器,事情就变得简单了。

只需要简单的速度给定(速度给定=生产线的速度给定)+PID微调模式(张力传感器反馈);就可以在任何状态下(零速 - 满速;工字轮从空 - 满)自动调节收线速度,同时保持线张力“不变”。


别忘了,我的生产线收线工字轮就是1吨哦,从来就没考虑过计算半径。都是变频器的PID自己计算的。

以下是引用老兵在2018-12-15 07:20:27的发言 >9楼:收卷,传统的作法是...

引用9楼详细内容:

收卷,传统的作法是速度闭环。

只不过速度环要有个附加给定使速度环饱合,然后用转矩去限幅,以形成稳定的张力,而不是直接用转矩控制方式。

难点在于如何计算卷径,因为转矩输出要随卷径的增大而增大。


用力矩电机时,相当于开环控制,与变频器的控制。思路有点差异

以下是引用追云之风在2018-12-14 08:29:58的发言 >6楼: 可能我表达的不清...

引用6楼详细内容:

 可能我表达的不清楚吧,工艺要求收卷线速度为0时保持一定的张力,这个时候相当于电动堵转,可是转矩控制时在这种情况下会不稳定,电机出力来回震荡,

 

     你说的张力传感器是带有储线轮的位移传感器吧,这种方式如老兵说的传统的作法是速度闭环,我们单位也是一直这样做的。

     还有一种张力传感器是实质是压力传感器,直接测得线缆的张力,这个时候控制收卷是让速度环饱和张力限幅?