恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-15 11:00:55
11楼
有异议哦。
楼主的问题是,零速(停止)需要保持线上张力。如果电机没有编码器,他这种SLVC状态是控制不了"堵转"的转矩,也就控制不了半径上的线张力。
使用变频器与原来使用力矩电机最相似的模式就是 1300=19;只不过需要自己去找出线速度与电压之间的关系。才能保证零速时的转矩输出。如果没有张力传感器,即便这样,也不容易保证不同半径时的零速线张力。
如果有张力传感器,事情就变得简单了。
只需要简单的速度给定(速度给定=生产线的速度给定)+PID微调模式(张力传感器反馈);就可以在任何状态下(零速 - 满速;工字轮从空 - 满)自动调节收线速度,同时保持线张力“不变”。
别忘了,我的生产线收线工字轮就是1吨哦,从来就没考虑过计算半径。都是变频器的PID自己计算的。
你说的张力传感器是带有储线轮的位移传感器吧,这种方式如老兵说的传统的作法是速度闭环,我们单位也是一直这样做的。
还有一种张力传感器是实质是压力传感器,直接测得线缆的张力,这个时候控制收卷是让速度环饱和张力限幅?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主