哦,如果200重载就选430A的,但如果考虑到能替换其他的话。你还要看柜子的空间尺寸。
我记得ABB的200KW变频器正好尺寸是另一个当的,430要比290a大一个尺寸好像。一般都是同尺寸备个最大的,好更换。黄工可再查下
我这边的西门子70VC160KW,ABB的830的200KW,应该是属于上一代的产品,体积比较大啊,而这个ABB880的新一代的产品,体积小很多的啊。的确290的是R8安装尺寸,目前我选型的是R9安装尺寸中功率最大的了,刚好可以安装的,谢谢梦工提醒啊。