回复:某知名变频器铭牌功率参数的疑问

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-15 13:50:36

66楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-12-15 11:28:09的发言 >65楼

准备开始准备使用550的升级产品580,后发现他们的880有DTC控制,直接转矩控制,启动力矩大。且可以保持输出最大电流可以达到12秒,而580输出最大电流只能2秒后就报错。当然880的价格比580贵了8个点左右吧。我目前就是想如果能够通过更换控制器来解决启动堵转问题,就不更换加大电机功率了。

不建议你这样做

我们每次传动系统招标,ABB的DTC和西门子的矢量控制都是两家争论的话题。

DTC的优势是不需要速度反馈和位置反馈的情况下控制精度略高。尤其是频率很低接近于零的情况下。

但是我们的传动系统一般控制精度都要求高,都需要编码器反馈,所以传动中两种控制无优劣。

如果你不是应用在无传感器的低频范围,只是重载与轻载之分,虽然880和580有最大输出电流时间上的差异,也不建议你使用880去解决此问题,也不一定能解决。

你的工艺580完全可以满足使用。他们两者的区别更多的在控制功能上和精度上的差异,功率上没差异