以下是引用我家牛在2018-12-15 12:35:31的发言 >61楼

觉得6SE70设计好,都是板卡金手指,铸铁框架。440就不行了,都是小针。

觉得硬件6SE70比S120还好。

前两天,PM240-2连接CU310-2PN,STARTER自动识别不出来功率模块,又插拔一次CU才识别。

从使用的感受上来说,S120比6SE70要好n倍。这是我的体会。因为6SE70毕竟受限于内部存储器的容量限制,从控制信号运行速度上,功能上,比不上S120的。而硬件上的问题,我还没有碰到,装机装柜型的多用。目前未发现有使用问题。


S120最大的特点就是,在“用户参数文件”上给使用者提供了强大的功能和使用方便。在满足用户特殊工艺控制的设计上,提供的平台特好使。超赞。