以下是引用Zane在2018-12-15 11:25:08的发言 >4楼

呵呵,我曾经用MODBUS-RTU  115.2K  控制V90PTI做往复运动,反应看上去很灵敏,但时不时的也会顿一下,毕竟485的串口通讯不是实时现场总线。作为技术玩玩而已,实用性嘛,差点儿。

为啥不用PN通讯呢,1200就可以做,不要跟我说价格的问题,很虚伪,见多了。


这么久了,也不知楼主的项目是否顺利?



以下是引用燕藏锋西门在2018-04-20 19:45:30的发言 >3楼:首先非常感谢Zane的...

引用3楼详细内容:

首先非常感谢Zane的回复。

这套伺服我采用的是MODBUS通讯控制,同时将控制字的第五位置1,只要有新的位置值就运行新的设定值,控制字的第6位置1表示绝对运动。

  从正向的速度转为反向的速度确实会有一个到零的过程,但是之前有调试的其它伺服系统中,这个过程是非常短的。基本只要正向到位置就马上反转走起来,而不是明显有大约一秒的停顿。

   所以我怀疑第一个是伺服到达15厘米时,MODBUS主站发送的50厘米位置设定值是不是伺服接收出现了延时,但是另外一个从站即G120变频器我给定的转速实时性非常好,PLC的模拟量输入电位器的值传送给G120变频器,G120变频器的BOP面板上显示的设定值立即改变,整个MODBUS通讯波特率是38400。

 这套系统只有两个从站,即一个G120变频器一个V90伺服驱动器。我怀疑要么是V90接收慢了,但是同方向的两个绝对位置值比如让其达到30时立马走到40,这种运行很快,就是反向的这过程太慢,所以应该不可能是没有接收到新的设定值。

 但是具体我也不知道要调整哪里来达到快速的响应。

 

谢谢关注,这个项目用MODBUS通讯还是没有PN通讯那么快速的从正向速度迅速返回到负向速度。MODBUS通讯本身也是影响到这过程的因素,于是我改为脉冲控制,发现采用脉冲控制的话这种反向比MODBUS通讯的效果要好很多,至少不会那么明显的停顿了。

总体上速度快速性来说,PN控制>脉冲控制>MODBUS控制