回复:变频环境下,异步电机的转差是否会额外变大。

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-15 17:07:13

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-08-31 15:40:19的发言 >6楼

可否介绍下,你这个系统?比如说,变频器的型号,控制方式是什么?负载是什么?等等。看看问题会出在哪?

以下是引用ZXC2011在2018-08-31 15:32:05的发言 >:k版,这就是一个开环...

引用详细内容:

k版,这就是一个开环的系统,没有做转速闭环。

扭矩/转速都是通过外围的扭矩传感器得到的,变频器也没做任何特别的设置,默认的控制方式。

速度下降这么多正是我奇怪的地方,而且不经过变频器,同等负载扭矩下转速高很多。

变频器是施耐德的ATV610,22Kw,负载是西门子的15Kw,二极电机。简单的V/F控制没做任何特别的设置,转速是通过通讯写入的。

测试对象的液压齿轮泵,齿轮泵直接套在电机输出轴上,电机做动力源。当比例阀逐渐加载的时候,特别是接近额定扭矩但未到,转速会急剧下降。

另外这个不是个例,前后做这样的测试台有好几个了一直有这样的现象。因为不影响设备使用一直没在意,不好意思回复晚了。