回复:变频环境下,异步电机的转差是否会额外变大。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-15 17:47:51

9楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2018-12-15 17:07:13的发言 >

变频器是施耐德的ATV610,22Kw,负载是西门子的15Kw,二极电机。简单的V/F控制没做任何特别的设置,转速是通过通讯写入的。

测试对象的液压齿轮泵,齿轮泵直接套在电机输出轴上,电机做动力源。当比例阀逐渐加载的时候,特别是接近额定扭矩但未到,转速会急剧下降。

另外这个不是个例,前后做这样的测试台有好几个了一直有这样的现象。因为不影响设备使用一直没在意,不好意思回复晚了。

如果是电机转速在接近电机额定转矩时下降明显,说明变频器的控制有两个问题:


第一,可能是变频器的电机模型限制了电机过载能力,这个可以检查参数是否放开电机的过载能力?试试看。


第二,速度控制的特性太软了,V/F控制应该有一个“滑差补偿”参数?如果有,可以加入一些补偿。试试看?


也是了,既然是测试,为什么不搞成矢量控制呢?速度特性很硬,带载能力很强嘛。如果是西门子的传动,这都不是问题。保证电机100%力矩输出,甚至电机短时过载。不会丢转。

我是你的朋友