在做这个程序时没注意PLC的硬件版本。因为这个折腾了好长时间。最终关于FB背景数据数组问题总结如下。看是否是这个样子?

假如在程序中已有FB1和FB2

在早期的硬件版本的1200/1500系列PLC里,在FB2的Static里建立FB1的多重实例 ARRAY[0..1] OF "FB1",这样是不允许的。

例如订货号6ES7 515-2AM00-0AB0(版本最高1.8) 的1515-2PN里是不允许的。

而订货号为6ES7 515-2AM01-0AB0(版本最高2.6) 的1515-2PN里程序时可以的,在该版本号的PLC的FB2的Static里可以创建ARRAY[0..1] OF "FB1"

请问各位,是这个样子吗?