回复:MM440变频器偶然报故障F0002过电压

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-16 21:27:11

26楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-16 15:29:44的发言 >25楼

还有一个方法,你拿个钳形表测一下制动时的直流电流,也可以发现问题。

是的,出现问题,不是先想着怎么解决,而是先想从哪下手查故障点。要通过可操作的、有工作原理做支持的测试手段去查问题。这才是有的放矢的解决问题。


出现问题,采用置换法直接看结果。这是一个没有门槛的处理方式,而且需要有备件做支持。它的最大问题就是盲目性,瞎猫撞死耗子,即便置换对了,也不知道为什么。作为专业技术人员,这么做,对设备,对自己都不是有利的。


在工控网和这里,我总是看到一些喜欢以实践为旗号,不讲原理,并抬出了“实践出真知”的论点。而实际呢?实践出真知不是这样的。实践出真知是理论联系实际紧密结合的实践,是在用基本原理做支持下的认识和总结,才能出真知。没有理论支持的实践,谈何真知?不过是经验而已。经验代替不了理论,只能停留在感性认识的初级阶段。没有理论的支持,经验永远是经验,不是真理。