以下是引用yming在2018-12-14 11:34:25的发言 >15楼

s7epaImp64x.exe 在哪下载的?

我没用过呢。

S7-200好多年不用了。这些日子又要改老程序。突然发现笔记本没有这个MicroWin。只有一台式机XP上还有,去现场肯定不行。

只好把它装到笔记本Win7上。


以下是引用shine在2018-12-14 09:50:41的发言 >14楼:只使用原装的USB/...

引用14楼详细内容:

只使用原装的USB/PPI电缆,所以第一条不会碰到。

第二条没有试过,因为通过s7epaImp64x.exe -up 就可以解决了,我现在是做了一个批处理文件添加到安装包中,安装完软件双击一次就可以了。

第三条不认同。MPI/PPI是兼容的,但是MPI不支持9.6k的波特率,而波特率的设置,重新上电是不会改变的,即使不重新上电,用PPI电缆,设置到19.2或187.5k波特率,和PLC中的相一致,也是可以连接的,山寨的USB->串口的那种不敢保证,原装的是没有问题的。

虚拟机我不知道,因为我用的是win10自带的hyper-v,这玩意不能在虚拟机中使用USB设备,而我用的是原装电缆,不是USB转串口的,不能映射

以下是引用yming在2018-12-13 19:15:41的发言 >13楼:哦,MicroWin V4...

引用13楼详细内容:

哦,MicroWin V4.0 SP9是支持安装在WIN7 SP1 32/64位系统中的。

重要的是要注意一下几点:

1、对于Win7 SP1以上(包括Win10)只有当端口(USB -> COM)有效时,就是实际连接(包括USB转串口)才生成端口,这时才可以配置。如果拔掉电缆,那么设备管理器中的端口就消失了。这点是与XP完全不同的。

2、在安装完成MicroWin V4.0SP9之后,有可能在SET PC/PG中没有出现 MicroWin选项。这时,你可以自己添加一个 MicroWin 端口的描述文件,然后将它配置成 指定的PPI协议,同时配置PPI的通讯端口和波特率。

3、如果 200 曾使用 MPI协议并用 PC Adapter USB 连接过,之后要恢复PPI连接,需要 PLC 重新上电(因为,重新上电就恢复成PPI默认协议。)

   否则,200的端口是另一个协议(或程序定义的协议USS/ModBus/自由口协议等等)用编程电缆是连接不上的。

4、虚拟机也是一样。能不能连接,从虚拟机的控制面板 - 设备管理器中查看,根据实际连接设备(如果用了USB-串口模块)看看生成的是哪个 COM口;你配置连接那个COM口,一定成功。


以下是引用shine在2018-11-27 11:06:08的发言 >12楼:有一个.1是正常的...

引用12楼详细内容:

有一个.1是正常的。貌似64位系统都会有。

有时候在64位系统会有 接入点 为空的情况, 执行一下 s7epaImp64x.exe -up 就可以了

安装好软件之后,这个文件就已经安装到系统目录中了。

"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up

我就在批处理文件中写入这段语句,安装完双击执行一下

双引号中的内容就是文件路径



精华帖版主置评:谢谢分享!我还真不知道呢。 -yming