以下是引用shine在2018-12-17 08:28:08的发言 >

安装好软件之后,这个文件就已经安装到系统目录中了。

"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up

我就在批处理文件中写入这段语句,安装完双击执行一下

双引号中的内容就是文件路径



我的笔记本 OS是Windows 7 SP2 专业版,仅仅是原来的XP SP3笔记本几年前淘汰、没了。这次需要出差改200程序,才发现笔记本没有MicroWin。

官网下载那个 MicroWin4.0 8-9 的集成包。安装提示需要原来的版本(没找到)

从台式机 将MicroWin源目录复制过来,就安装完成。

启动运行是,发现Setting PC/PG没有 MicroWin 选项,就自添加了个 MicroWin,然后配置 端口为 PPI。插上USB - 串口转换头,属性中选 那个 COM口。

连接 200,成功下载/上载。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?