恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-17 09:27:49
10楼
如果是电机转速在接近电机额定转矩时下降明显,说明变频器的控制有两个问题:
第一,可能是变频器的电机模型限制了电机过载能力,这个可以检查参数是否放开电机的过载能力?试试看。
第二,速度控制的特性太软了,V/F控制应该有一个“滑差补偿”参数?如果有,可以加入一些补偿。试试看?
也是了,既然是测试,为什么不搞成矢量控制呢?速度特性很硬,带载能力很强嘛。如果是西门子的传动,这都不是问题。保证电机100%力矩输出,甚至电机短时过载。不会丢转。
3Q,滑差试过的效果不大。
下次还有类似的项目会该用闭环来做。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主