恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-17 09:42:59
19楼
起始电压不是10V。是0.1V。注意:电压的参考值是1000V=100%
我是通过面板给定0.01%起始电压。
不能给0V的原因仅仅在于,0V就没有电流输出了。变频器会报告没有电机的故障。
对对对,是我忘记了。时间比较久了。
其实楼主的需求,就是张力控制,需要从0到M,任意平滑可调,而且是作为负载转矩加上去的,应该没有电动状态。加载从0开始就意味着,电机是从自由状态开始加载。这个需求我是理解的。但我一般不是在0速状态,而是在有一定起始转速下,负载转矩从0开始。楼主的需求,比我的需求更苛刻。按理说应该用同步电机的控制更好。
为什么我会让楼主把P1610 / P1611参数值都设置为0呢?这两个参数都是附加转矩,所以在做负载加载转矩控制时,它们的存在,实现不了转矩从0开始加。
为什么楼主改了这两个参数不管用呢?就是因为这个系统是异步电机,而且转速为0了。这种状态,电机不转,转速位置在什么地方,变频器不知道呀,所以总是要有一个力在其中存在,它在等待电机转起来判别转速的呢。
由此,P1300 = 19很好的解决了这个问题,就是0速状态,也能使电机的输出轴转矩从0开始输出。非常奇妙。
楼上许多的发言,都是把问题考虑在电机电动状态了。而楼主的需求是电机作为负载的转矩控制。而且是0速。
这是我对问题的理解了。仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主