回复:G120 转矩控制电机堵转时输出不稳定。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-17 09:51:21

20楼

说到P1300 = 19的独立电压控制应用。我还要特别地感谢y版的指点呢。记得多年以前,他给我打电话,让我试一试这个控制功能。因为我一直对西门子传动恒转矩控制时,总是有一个初始的转矩耿耿于怀。


在我的应用中,有一个需求就是要求电机要可以实现制动转矩突加突减的功能。因为转矩设定即使为零,电机仍有一个初始转矩,让我束手无策。只能通过撤使能来解决,而且转矩控制总是有一个初始台阶,不能从零开始。


根据y版的提示,我对P1300 = 19进行了测试,哇塞,起始转矩就是从零开始的。就是这个应用,也基本明白了变频器控制交流电机调速,其实也就是这么简单。频率给定和电压给定就足够了。当然说的简单了哈。嘻嘻

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。