输入点在程序中可以作为输出编程吗?
比如我的设备上有个铵键,地址是I20.4,在程序中控制一个功能。我现在想再外加一个铵钮,实现同样的功能,但我改不了这个设备的现有程序(因为有的块加密了,查不到这个点的具体位置)。我外加的输入点的地址是I75.1。
我现在只能在OB1的最后加入如下程序:
A I75.1
= I20.4
请问这样可以吗?经过测试,我现场两种型号的设备,分别使用PLC315/317F,在315的上面就可以实现我想要的功能,但在317F上面,就不能驱动I20.4,不知道是PLC的区别,还是别的原因造成的,请大家帮忙研究研究,谢谢。