回复:G120 转矩控制电机堵转时输出不稳定。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-17 17:31:07

23楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-12-17 09:42:59的发言 >19楼

对对对,是我忘记了。时间比较久了。


其实楼主的需求,就是张力控制,需要从0到M,任意平滑可调,而且是作为负载转矩加上去的,应该没有电动状态。加载从0开始就意味着,电机是从自由状态开始加载。这个需求我是理解的。但我一般不是在0速状态,而是在有一定起始转速下,负载转矩从0开始。楼主的需求,比我的需求更苛刻。按理说应该用同步电机的控制更好。


为什么我会让楼主把P1610 / P1611参数值都设置为0呢?这两个参数都是附加转矩,所以在做负载加载转矩控制时,它们的存在,实现不了转矩从0开始加。


为什么楼主改了这两个参数不管用呢?就是因为这个系统是异步电机,而且转速为0了。这种状态,电机不转,转速位置在什么地方,变频器不知道呀,所以总是要有一个力在其中存在,它在等待电机转起来判别转速的呢。


由此,P1300 = 19很好的解决了这个问题,就是0速状态,也能使电机的输出轴转矩从0开始输出。非常奇妙。


楼上许多的发言,都是把问题考虑在电机电动状态了。而楼主的需求是电机作为负载的转矩控制。而且是0速。


这是我对问题的理解了。仅供参考。

以下是引用yming在2018-12-16 23:10:04的发言 >17楼:起始电压不是10V。...

引用17楼详细内容:

起始电压不是10V。是0.1V。注意:电压的参考值是1000V=100%

我是通过面板给定0.01%起始电压。

不能给0V的原因仅仅在于,0V就没有电流输出了。变频器会报告没有电机的故障。

没错!

不要小看这个“零速”!实际上,对于变频器,零速意味着没有方向。所以,无传感器的模式,变频器是无法感知到的。

=================================

对于电动状态(开卷)。我觉得也可以使用1300=19的模式的。怎么做呢?

启动时(零速),给出负的50Hz频率。同时,电压从0.1V上升到所要求的(张力)转矩。

保持电压不变(给定电压+再生电压之和)。随着生产线的线速度提升,输出频率等比例减小。我设想的“原理”就是保持滑差不变(输出轴被拖动着)。

这样就应该能保持开卷转矩。

不知道这样对不对?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?