以下是引用老兵在2018-12-17 18:13:11的发言 >

收卷,并不需要0速0转矩。

可是我在看楼主的描述时,他似乎对零速下,零转矩起始。挺在意的呀?我因为以前对这个特别在意,所以一下明白他的意思了。难道我理解错了?嘻嘻


为了零速下零转矩,我曾经咨询过西门子的传动技术支持,他们告诉我的办法就是撤使能信号来解决。但使能信号一旦激励,转矩就有一个台阶的输出。


你说现在S120行了?G120不行?P500 = 2是什么?哦,看到了。我要试一试这个功能去。

我是你的朋友