回复:问一下,PM240-2模块内置制动单元的功率是多少?手册上查不到相关数据。如果内置制动单元功率不够,能接外置制动单元吧。

假行僧人

  • 帖子

    304
  • 精华

    3
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-18 12:46:39

48楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-07-09 20:40:23的发言 >30楼

第一,PM240-2的产品,A-C型封装尺寸的(18.5kW以下)制动单元和直流母线没有变更,继续应用;


第二,18,5kW以上的内置制动单元功率降低且不能共直流母线;


第三,变更通知的时间是18年3月份,在此之前的产品,没有问题。以后的,更改硬件问题要考虑了。


这是今天看到的西门子技术支持发给我的消息。

以下是引用伊默在2018-07-08 15:49:11的发言 >2楼:不能接外接制动单元...

引用2楼详细内容:

不能接外接制动单元?这是啥意思? 我才做的项目,PM240-2就是配的国产制动电阻呢,没问题啊。

今天西门子的负责250KW以下变频器产品的一个工程师来我们公司交流,说PM240-2一直可以共直流母线,没有前面说的18年之后的PM240-2不能共直流母线的说法,