根据你的应用场景的,对速度不是敏感,怎么设置都没什么大的问题。电枢电压来反馈速度没有测速电机准确,特别是电机堵转情况下,590如果使用电枢电压做速度反馈,不会检测到堵转,测速电机则不同。励磁电流,使用电压模式,电流模式也没有很大区别,我以前供职的企业六七十条大功率的直流设备(55-915KW)两种励磁模式都在用,并且经常切换。电流模式时有时励磁会超额定励磁电压,电压模式时励磁电流会变小,基本上都能用。我们基本上都没用测速电机来反馈速度,新设备出厂基本都是测速电机来测速的,一旦经过维护就改成电枢电压来反馈速度。