我那个VD1000的时钟增量是5毫秒,你可以认作是5毫秒的分辨率,去做20毫秒周期方波延迟已经很勉强了,4毫秒则更不行。可以用高速计数器计数10KHZ的方波(可以由PLC自己发出,此时时钟的分辨率达到了0.1毫秒),用此计数当做时钟,然后在1毫秒的定时中断中执行那个子程序,可以实现那个4毫秒的方波延迟。