回复:测量小直流电机的启动电流

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-12-18 20:45:25

3楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-12-18 20:13:15的发言 >

那得产生多少伏压降才能使模拟量能分辩。

      EM235的模拟输入检测还是很灵敏的,主要是速度问题。

     在一个扫描周期中完成测量,2000个数据,一个数据采样耗时可能要0.25毫秒,500毫秒的扫描周期可能会使CPU超时停机。实验时调整数据个数吧,但数据少了可能覆盖不了整个启动过程。

    在1毫秒定时中断中采样数据,2000个数据也就是采样持续2秒钟,应该足够覆盖整个启动过程了。频繁的中断会不会使CPU负担过重扫描周期过长?

    在2毫秒定时中断中采样数据,2000个数据持续采样4秒钟,担心丢失启动过程的电流细节。

    在4毫秒定时中断中采样数据也准备试一试,对于变化缓慢的信号观察有意义。

工控爱好者
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。