电机的报警要注意哦!

它是一个过热的积分类型报警。

还与输入的电机重量有直接的关系。它是这几项的综合计算值!

选择HO/LO只是与变频器的带载有关!

例如 11kW的变频器,LO可带载11kW电机。如果是HO,只能带载7.5kW的电机。这与电机过热报警没关系的。


要想正确计算电机过热,要做静态测量(获得定子,转子电阻值),还要输入电机重量。计算值在比较靠谱。

重量差异太大,会报电机过热,甚至停机。(但实际没那么热)