回复:测量小直流电机的启动电流

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-18 21:57:17

5楼

展开查看
以下是引用winter938在2018-12-18 20:45:25的发言 >3楼

      EM235的模拟输入检测还是很灵敏的,主要是速度问题。

     在一个扫描周期中完成测量,2000个数据,一个数据采样耗时可能要0.25毫秒,500毫秒的扫描周期可能会使CPU超时停机。实验时调整数据个数吧,但数据少了可能覆盖不了整个启动过程。

    在1毫秒定时中断中采样数据,2000个数据也就是采样持续2秒钟,应该足够覆盖整个启动过程了。频繁的中断会不会使CPU负担过重扫描周期过长?

    在2毫秒定时中断中采样数据,2000个数据持续采样4秒钟,担心丢失启动过程的电流细节。

    在4毫秒定时中断中采样数据也准备试一试,对于变化缓慢的信号观察有意义。

以下是引用芳季在2018-12-18 20:13:15的发言 >:那得产生多少伏压降...

引用详细内容:

那得产生多少伏压降才能使模拟量能分辩。

你竟然担心起扫描周期了?几十秒的扫描周期才会强制停止。

你不是吧?比1毫秒更密的中断你会弄出来的。