恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-18 21:57:17
5楼
EM235的模拟输入检测还是很灵敏的,主要是速度问题。
在一个扫描周期中完成测量,2000个数据,一个数据采样耗时可能要0.25毫秒,500毫秒的扫描周期可能会使CPU超时停机。实验时调整数据个数吧,但数据少了可能覆盖不了整个启动过程。
在1毫秒定时中断中采样数据,2000个数据也就是采样持续2秒钟,应该足够覆盖整个启动过程了。频繁的中断会不会使CPU负担过重扫描周期过长?
在2毫秒定时中断中采样数据,2000个数据持续采样4秒钟,担心丢失启动过程的电流细节。
在4毫秒定时中断中采样数据也准备试一试,对于变化缓慢的信号观察有意义。
你竟然担心起扫描周期了?几十秒的扫描周期才会强制停止。
你不是吧?比1毫秒更密的中断你会弄出来的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主