回复:测量小直流电机的启动电流

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-12-19 08:07:01

6楼

在一台老版的200CPU上接EM235小试了一下一个扫描周期采样,发现采样数达到1570次时CPU停机,观察到最大扫描周期508毫秒。推算出一次采样大致320微秒,经查阅手册老版CPU指令执行时间与此基本吻合。新版的CPU应当要快些,估计一个扫描周期内做2000次采样应当可以。