前一段时间去客户钢厂回访,客户有2条生产线都不是我调试的,客户的电气主管说飞剪有点问题让我给看看。聊了会后修改了程序后就在观察生产情况。观察的时候聊天呗。传动自动化的都说了些,主管说我这里报PLC故障的时候监控PLC的时间和工控机的时间不同步,能看看不,我监控了下问他说PLC电池更换过,程序重新下载了,时间就不同步了。我说这个可以直接操作修改时间,就给他演示了下,问他修改吗?
改。修改了后PLC停机了,我说不应该呀,我自己调试的时候玩的挺嗨呀啥事没有呀。打开程序后发现OB80以后的OB块不齐呀。那个泪呀当时就要下来了,太坑了,能导致停机的OB块都给打齐了呀.能不埋雷吗?