关于驱动的温度,有两个方面。

一个是变频器自身的。它是直接使用温度测量元件,监视模块的温度和散热器的温度。这些温度的控制、操作是出厂配置好的,不可改变。过热就报警,甚至跳闸。


另一个,是针对电机的。可以配置多种测量手段,保护电机。

其中之一,是无温度传感器的,通过电机温度模型计算得出的。

实际上,它在超过额定电流后,会根据测量得到的定子、转子阻值(铜损)和电机重量等参数,开始积分(I2t)。当积分值结果达到设定的报警温度后,就触发电机过热报警了。然后根据你的配置,可以降低电流、输出频率来维持运行。

当超过640的电流倍数设定设置,则触发电机过载的故障。它不一定是电机温度的故障。


电机过温的报警,故障一旦触发,需要停机(OFF1/OFF2)等待,直到积分值降低到正常以下,才可以重新开机。

说明:变频器断电是没用的。它在重新上电后,会再次测量绕组阻抗与调试静态测量的阻抗作比较,知道电机模型的大致温度。所以,温度没能降下来,仍然不能启动。

所以,一直提示,静态测量前,输入参数625=电机温度,重要性也在于此。

对吧?