回复:G120 转矩控制电机堵转时输出不稳定。

quiet

  • 帖子

    2070
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-02-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-19 10:54:37

40楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-12-18 14:57:45的发言 >39楼

那是。VC做转矩控制非常好。但如果SVC也能满足需求,岂不更好?

以下是引用quiet在2018-12-18 09:15:51的发言 >:楼主的应用不是零速...

引用详细内容:

楼主的应用不是零速零转矩,工况是前面的牵引停了后,电机的转矩给定依然有,这个时候当电机的转矩和负载的转矩平衡时电机就基本静止不动了,现在楼主的情况是电机正反转不停抖动,实际上是电机的转矩输出不稳定。楼主现在用的是SVC,估计性能不好或参数调节问题。但是用带编码器的VC控制效果肯定要好于SVC


 看楼主的情况是svc转矩控制达不到要求

评论
编辑推荐: 关闭