按版主的分析似乎没有什么可能怀疑的地方,但是,问题(图示)中几个“爬弧”过的痕迹说明在此处确实有过放电现象的出现。
分析放电原因,不亚于“极”间安全距离降低,因为的已经使用了的成套设备,设计存在的缺陷似乎不存在,那么,问题只能是由于外部“灰尘、油污、导电物质”引起的极间安全距离被“缩短”了,或者是这些点存在“过热”(常见的为固定螺栓松弛),但是,仅仅从图片看,似乎也没有可能。
我的判断可能是由于外部电网瞬间存在过高压,引起的三相进线快熔过流。
原因:当输入侧三相电源存在高压,使原本正常的安全距离出现的不足,引起爬弧,爬弧引起过流,造成快熔熔断。虽然三相进线电抗器能够在一定程度上抑制瞬间高压,但是,也是有限度的。
瞬间高压怎么来的?这一个电网下面还有一组BLM,以及很多很多的装置,难道只有这个SLM表现出来了?