本来换上新的装置,加上没有坏的,我们串了一个32的开关想试试,电缆也是顺便用的1.5平方的,,上电没有问题,预充电以及运行都很好,但 但 过了三分钟,,装置后面 砰 的一声,就像那个二踢脚似的,还冒了一股烟,,看到这 ,心想玩大了,高压又跳了,
检查发现,1.5平方的电缆直接炸断了,我去,本来就忐忑的心又吊起来了,,
对于这个问题,心里没谱了,没辙了,打400问问吧,深更半夜挺不厚道,,但 一大堆人等着,不管了,,
技术支持很快的就打过来了,我介绍了一下情况,也没有什么有价值的信息,
但他说,SLM空载时的进线电流很大,具体值他不知道,但他说这个值不小,
那就看看曲线,一看吓一跳,我晕,,怪不得,1.5的炸的满天飞,,
这个有谁知道?630kw的SLM,,空载运行电流有多少?5星等你拿,,呵呵