回复:忙碌的黑夜,,,

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-19 12:53:51

5楼

本来换上新的装置,加上没有坏的,我们串了一个32的开关想试试,电缆也是顺便用的1.5平方的,,上电没有问题,预充电以及运行都很好,但  但  过了三分钟,,装置后面 砰 的一声,就像那个二踢脚似的,还冒了一股烟,,看到这 ,心想玩大了,高压又跳了,


检查发现,1.5平方的电缆直接炸断了,我去,本来就忐忑的心又吊起来了,,


对于这个问题,心里没谱了,没辙了,打400问问吧,深更半夜挺不厚道,,但 一大堆人等着,不管了,,

技术支持很快的就打过来了,我介绍了一下情况,也没有什么有价值的信息,

但他说,SLM空载时的进线电流很大,具体值他不知道,但他说这个值不小,


那就看看曲线,一看吓一跳,我晕,,怪不得,1.5的炸的满天飞,,


这个有谁知道?630kw的SLM,,空载运行电流有多少?5星等你拿,,呵呵

Thank you for the support.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1965条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。